Diskussionsforum (Archiv)
sd Wert Dielung
ismir (2 Beiträge)am 19.4.17
Decke_isoflock, U=0,34
Ich möchte die oberste Geschoßdecke dämmen indem ich die Schlacke mit Isoflock austauschen lasse. Die oberste Schicht ist eine alte Holzdielung mit ca. 1-3 mm Spaltenmaß. Kann ich auf eine Dampfsperre verzichten?AndreasTeich (1169 Beiträge)
am 15.5.17
Bei diffusionsoffenen Aufbau mit kapillaraktiven Dämmstoffen sehe ich kein Problem.
Dampfsperren sind ohnehin unnötig- allenfalls Dampfbremsen oder Luftdichtungen vorsehen.
Eine verspachtelte Gipskartonplattendecke wird luftdicht genug sein.Auch Durchdringungen abdichten.
Bei eingeblasener Zellulosedämmung verbleibt aber keine darüberliegende Luftschicht, die ohnehin nachteilig wäre, da sie die Kapillarität unterbrechen würde.
Andreas Teich
Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bau- und Selbsthilfeberatung, Begutachtungen
Dampfsperren sind ohnehin unnötig- allenfalls Dampfbremsen oder Luftdichtungen vorsehen.
Eine verspachtelte Gipskartonplattendecke wird luftdicht genug sein.Auch Durchdringungen abdichten.
Bei eingeblasener Zellulosedämmung verbleibt aber keine darüberliegende Luftschicht, die ohnehin nachteilig wäre, da sie die Kapillarität unterbrechen würde.
Andreas Teich
Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bau- und Selbsthilfeberatung, Begutachtungen