Tarzanfisch (12 Beiträge)am 12.8.22
Viets, U=0,14
Der Bauherr möchte die Gefache mit Hanfdämmung zusätzlich dämmen. Ohne Hanfdämmung passt die Konstruktion. Mit Hanfdämmung nicht. Warum ist das so?u-wert.net (498 Beiträge)
am 13.8.22
Das liegt an unzureichenden Berechnungsvorschriften in der DIN 4108-3: In der (dampfdichten) Schicht BauderPIR FA fällt (rein rechnerisch) eine vernachlässigbare Menge Tauwasser aus. Dieses Tauwasser spielt in der Praxis keine Rolle. Trotzdem muss - gemäß DIN 4108-3 - nun die Trocknungsreserve für diese Ebene innerhalb BauderPIR berechnet werden. Innerhalb einer dampfdichten Dämmstoffplatte ist aber nun mal keine Trocknungsreserve nachzuweisen. Bauphysikalisch ist die Berechnung Blödsinn.
Korrekt wäre es, die Trocknungsreserve für eine Ebene unterhalb der BauderPIR-Platte zu rechnen. So flexibel ist die DIN 4108-3 aber leider nicht.
Grüße
Ralf Plag
Korrekt wäre es, die Trocknungsreserve für eine Ebene unterhalb der BauderPIR-Platte zu rechnen. So flexibel ist die DIN 4108-3 aber leider nicht.