Innenraumdämmung Giebelwand/Dach Altbau (ca. 1600)
brodi1991 (2 Beiträge)
am 29.5.19

Giebelwand Zellulose, U=0,24

Anstelle dieses Textes sollten Sie eigentlich ein Bild sehen. Bitte teilen Sie mir mit, mit welchem Browser dieses Problem aufgetreten ist.

Bauteil im U-Wert-Rechner öffnen

Guten Tag,

Ich bin gerade dabei, meinen Dachbodenausbau zu planen. Beim Bestandshaus handelt es sich um ein Altstadthaus (Baujahr ca. 1600). Rechts und links stehen weitere Häuser (Die Häuser "teilen" sich die Mauer, das rechts daneben ist höher, das links niedriger). Nun möchte ich Dachschräge und Giebelwand von Innen isolieren. Nicht beide Giebelwände grenzen an Außenluft (rechts Dachboden Nachbar - Nutzung unbekannt, links etwa 2/3 Außenluft, 1/3 Dachboden unbewohnt). Das bestehende Mauerwerk ist, soweit ich beurteilen konnte Vollklinker und etwa 25cm Breit, beidseitig verputzt. Die linke Giebelwand (angrenzend zur Außenluft) ist nach Westen ausgerichtet. Das Dach soll mit 26cm Zellulose Einblasdämmung zwischen den Sparren gedämmt werden. Aufbau von Außen nach innen: Eternit Dach, Dachlatten, Dachpappe, Kaltdach(Fichte 24mm), Sparren (bis hier Bestand), Zellulose (26cm). Feuchtevariable Dampfbremse (Siga Majrex), Instalationsebene (30mm Latten, Fichte), Gipskarton
Die Dampfbremse von Dach soll mit der Dampfsperre der Giebelwand verklebt werden um so einen Luftdichten "Koffer" zu schaffen.

Die Räumlichkeiten sollen später als Wohn/Schlafraum genutzt werden.

Nun wurde mir obiger Aufbau von der Baufirma empfohlen. Lt. U-Wert Rechner, ist die Trocknungsreserve mangelhaft.
Ist dieser Aufbau so in Ordnung? oder gibt es bessere Aufbaumöglichkeiten?

Ich bedanke mich bereits im Voraus für eure hilfreiche Unterstützung
brodi1991 (2 Beiträge)
am 29.5.19

Dachdämmung Zwischensparren, U=0,17

Anstelle dieses Textes sollten Sie eigentlich ein Bild sehen. Bitte teilen Sie mir mit, mit welchem Browser dieses Problem aufgetreten ist.

Bauteil im U-Wert-Rechner öffnen

Hier noch der Aufbau der Zwischensparrendämmung. Die Dachpappe habe ich mit Vedag VEDAGARD Multi SK eingetragen. Leider weiß ich nicht was da genau drauf ist. Alter ca. 20-25 Jahre

Alle Themen anzeigen

Nutzen Sie bereits den besten Zugang zu Ubakus.de?

Basis-Konto
(kostenlos)
Plus-Option
Infos & Kosten
PDF-Option
Infos & Kosten
Profi-Option
Infos & Kosten
U-Wertcheckcheckcheckcheck
Feuchteschutzcheckcheckcheckcheck
Hitzeschutzcheckcheckcheckcheck
Wärmeverlustecheckcheckcheckcheck
Ökobilanzcheckcheckcheckcheck
Gewerbliche Nutzung checkcheckcheck
Gekreuzte Balkenlagen checkcheckcheck
Anpassbares PDF-Dokument checkcheck
Baustofffarbe frei wählbar checkcheck
Baustoffe aus DIN 4108-4 & DIN 10456 checkcheck
U-Wert nach DIN 6946 checkcheck
Feuchteschutz nach DIN 4108-3 checkcheck
3D-Ansicht im PDF-Dokument check
Berechnungen in Ordnern speichern check
Eigene Wärmeübergangswiderstände check
Speicherplätze für Berechnungen151002501000
Eigene Baustoffe3100100100
  Konto erstellen Jetzt testen Jetzt testen Jetzt testen
Alle Angaben und Berechnungen dienen nur der Information und müssen vor einer Nutzung von einer sachverständigen Person überprüft werden. Im Übrigen gelten unsere AGB.
Die gewerbliche Nutzung ist mit Plus-Option, PDF-Option oder Profi-Option gestattet.

Wir verwenden Cookies, um Inhalte zu personalisieren und Ihre U-Wert-Berechnungen zu verarbeiten. Weitere Infos

Akzeptieren Seite verlassen