Frage zur Dämmung eines unbeheizten Dachboden
dannemann (3 Beiträge)am 4.4.12
Hallo Forum,
folgenden Situation: Oberste Geschossdecke = Kehlbalkendecke, gedämmt mit 200mm Isover-Integra-035. Der daürberliegende Dachboden ist unbeheizt.
Wir überlegen ob wir das Dach dämmen könnten um den Dachboden als frostfreien Abstellraum nutzen zu können. Der Dachaufbau: Ziegel,Lattung, eine Unterspannbahn (welche genau weiß ich im moment leider nicht) und 200mm Sparren.
Mein Gedanke ist 160mm WLG035 Klemmfilz zu verwenden, sodass zwischen Unterdpannbahn und Dämmstoff ein 4cm "Luftspalt" bleibt. Da ich diesen Aufbau im u-wert Rechner so nicht abbilden kann, frage ich mich ob ich bei diesem Aufbau mit Problemen bzgl. Feuchtigkeit zu rechnen habe?
Wenn ja, wie könnte man das lösen?
Wenn nein, kann man abschätzen welche Temperatur sich im Dachboden einstellen würde bei z.B. 21°C Raumtemperatur und einer Außentemperatur von -15°C?
Im voraus vielen Dank für das Feedback.
folgenden Situation: Oberste Geschossdecke = Kehlbalkendecke, gedämmt mit 200mm Isover-Integra-035. Der daürberliegende Dachboden ist unbeheizt.
Wir überlegen ob wir das Dach dämmen könnten um den Dachboden als frostfreien Abstellraum nutzen zu können. Der Dachaufbau: Ziegel,Lattung, eine Unterspannbahn (welche genau weiß ich im moment leider nicht) und 200mm Sparren.
Mein Gedanke ist 160mm WLG035 Klemmfilz zu verwenden, sodass zwischen Unterdpannbahn und Dämmstoff ein 4cm "Luftspalt" bleibt. Da ich diesen Aufbau im u-wert Rechner so nicht abbilden kann, frage ich mich ob ich bei diesem Aufbau mit Problemen bzgl. Feuchtigkeit zu rechnen habe?
Wenn ja, wie könnte man das lösen?
Wenn nein, kann man abschätzen welche Temperatur sich im Dachboden einstellen würde bei z.B. 21°C Raumtemperatur und einer Außentemperatur von -15°C?
Im voraus vielen Dank für das Feedback.
mitgedacht (1 Beitrag)
am 7.4.12
Zuerst sollte geklärt werden, welche USB im Dachbereich eingesetzt wurde. Eine PE Gitterunterspannbahn (diffusionsdicht) oder eine diffusionsoffene (sd>0,3m)...
Eine Belüftung der Ebene "Dämmung"-"USB" macht nur Sinn, wenn die Luft an der Traufe einströmt (mind.250cm² uneingeschränkter Lüftungsquerschnitt pro/m Traufe)und am First wieder ausströmt (0,5Promille der dazuhehörigen Dachfläche.Wir würden einen "feuchtevariablen Aufbau", z.B. Raumseitig ein Klimamembran (pro Clima-Intello Plus) und eine Zellulosezwischensparrendämmung anbieten. Das Klimamembran bietet ein hohens Rücktrocknungspotential im Sommer und die Zellulose kann sehr viel Feuchtigkeit aufnehmen.
www.mitgedacht-daemmtechnik.de
Eine Belüftung der Ebene "Dämmung"-"USB" macht nur Sinn, wenn die Luft an der Traufe einströmt (mind.250cm² uneingeschränkter Lüftungsquerschnitt pro/m Traufe)und am First wieder ausströmt (0,5Promille der dazuhehörigen Dachfläche.Wir würden einen "feuchtevariablen Aufbau", z.B. Raumseitig ein Klimamembran (pro Clima-Intello Plus) und eine Zellulosezwischensparrendämmung anbieten. Das Klimamembran bietet ein hohens Rücktrocknungspotential im Sommer und die Zellulose kann sehr viel Feuchtigkeit aufnehmen.
www.mitgedacht-daemmtechnik.de
dannemann (3 Beiträge)
am 7.4.12
Die USB ist eine Pro Clima Solitex UD --> diffusionsoffen??
dannemann (3 Beiträge)
am 7.4.12
Die USB ist eine Pro Clima Solitex UD --> diffusionsoffen??